問題描述:

我廠一臺560KW.10KV的電機開機時很正常。進相后電流波動很大,基本上進相沒什么效果,可控硅檢查都沒什么問題,主板、驅動板都沒問題,互感器也沒問題,請教各位老師支支招!

這是典型的進相器環流現象,應該說,是進相器在出廠后負載情況下的環流現象!引發這種現象的原因是多方面的,有可能是可控硅未安裝好,控制板線位接線錯誤,也有可能是晶閘管新未安裝好,或者是可控硅壓的控制及的線等等等等,主要的表現為無法進相,或者是進相后母排抖動大,母排電流大,更有嚴重的直接燒壞進相器!