我單位使用在3550KW的繞線式電機無功補償用的是靜止式進相器,自投入使用以來經常燒壞可控硅,一次都是壞2個,陰極與陽極擊穿,原先以為溫度高,因為工作時連接母排手摸也就是敢碰一下,后來加了冷卻風機手能放在上面好幾秒,但還是壞可控硅。可控硅使用的是KP系列1200A1800V的,現在不知道是可控硅選的" />
進相器電話

銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558

進相器電話

全國服務熱線 0710-3403558

一問一答

熱門新聞
查看全部

一問一答

當前位置:新聞中心 > 一問一答 >

靜止式進相器總是燒可控硅

發布時間:2022-01-22

瀏覽量:0

發布者:源創大白

問題描述:

我單位使用在3550KW的繞線式電機無功補償用的是靜止式進相器,自投入使用以來經常燒壞可控硅,一次都是壞2個,陰極與陽極擊穿,原先以為溫度高,因為工作時連接母排手摸也就是敢碰一下,后來加了冷卻風機手能放在上面好幾秒,但還是壞可控硅??煽毓枋褂玫氖荎P系列1200A1800V的,現在不知道是可控硅選的

國產系列的晶閘管(可控硅)的耐壓一般不會超過1500V!而3550KW(10KV)電動機的轉子開路電壓為1470V,接近可控硅的耐壓極限,在進相切換時,如果可控硅的參數偏差較大時,很容易造成某一對可控硅擊穿!通常是(-C,+A),(-A,+B),(-B,+C)其中的一對擊穿,同時對應可控硅并聯的阻容吸收回路必定擊穿。

解決的辦法:

1,挑選參數盡量一致的可控硅元件.

2,適當加大阻容吸收回路的時間常數.

3,適當控制電源電壓,避免啟動進相機時的過電壓現象。


在線留言

(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯。)

關閉
技術QQ: 在線咨詢 周一至周六(9:00-17:00)
銷售①:13507271573  銷售②:13508662630

公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園         郵箱:xfycdq@163.com