張工,你好!因為放假和疫情,我們的生產線暫停,導致變頻器長時間停機,現在復工復產了有什么要注意的地方嗎?" />
進相器電話

銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558

進相器電話

全國服務熱線 0710-3403558

一問一答

熱門新聞
查看全部

一問一答

當前位置:新聞中心 > 一問一答 >

變頻器較長時間停機后上電注意事項

發布時間:2023-05-16

瀏覽量:0

發布者:源創大白

問題描述:

張工,你好!因為放假和疫情,我們的生產線暫停,導致變頻器長時間停機,現在復工復產了有什么要注意的地方嗎?

受春節假期和新型冠狀病毒影響,部分客戶產線暫停導致變頻器長時間停機。
  由于近段時間部分地區大雨潮濕,為避免長時間不上電以及潮濕對變頻器的影響,如下幾點可作為客戶恢復生產前的注意事項:
  1.檢查電氣柜內部,例如檢查是否有小動物及其糞便,是否有凝露或水痕。若柜內灰塵較大,請清理變頻器外置散熱器。
  2.如果濕度比較大,有凝露或水痕,請先打開柜門,通風除濕,可采用風扇等工具。
  3.啟動電氣柜風扇抽風。如電氣柜有空調或加熱裝置,先將其啟動除濕。
  4.檢查上下游設備,包括進線開關、接觸器、出線電纜、電機的相間和相地絕緣,制動電阻和制動單元的各直流端子及其與地之間的絕緣。確保動力端子無松動和銹蝕。
  5.檢查弱電線路,如通訊電纜、I/O電纜等,確保其連接可靠,無松動和銹蝕。