配電變壓器在低壓側一端是否必須要安裝閘刀開關,設備有點多,不用的話可以節省不少成本!" />
進相器電話

銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558

進相器電話

全國服務熱線 0710-3403558

一問一答

熱門新聞
查看全部

一問一答

當前位置:新聞中心 > 一問一答 >

配變低壓側不裝設刀閘與開關有什么危險?

發布時間:2022-12-05

瀏覽量:0

發布者:源創大白

問題描述:

配電變壓器在低壓側一端是否必須要安裝閘刀開關,設備有點多,不用的話可以節省不少成本!

目前,運行中的城市公用配電變壓器和農村配電變壓器,有的低壓側接線未經過開關和刀閘,直接接到了線路上,使得維護、維修存在不安全的因素,成為人身設備事故的重大隱患。


1、當進行變壓器檢修試驗或調整分接開關工作時,低壓側沒有斷開點,一旦形成反送電,將造成人員遭電擊傷亡。


2、農村配電變壓器在不澆灌季節,為了減少電能損耗,變壓器暫停使用后,只能拉開變壓器高壓側跌落熔斷器。

由于低壓側未經刀閘和開關直接接在低壓線路上,在雷雨季節,變壓器容易從低壓側遭雷擊。


3、當?shù)蛪壕€路發生故障時:

一是無法及時切除故障點,在熔絲搭配不合理情況下擴大事故停電范圍;

二是不能先斷開低壓側開關,只能斷開高壓側跌落熔斷器,有可能發生電弧短路掉閘,甚至造成觸頭燒壞、引線燒斷、瓷瓶破裂等故障。

因此,應在變壓器低壓側安裝配電箱。處于負荷中心的變壓器,按線路走向兩側均應裝設開關和刀閘,同時各側出線應裝設避雷器,防止過電壓和雷擊。


在線留言

(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯。)

關閉
技術QQ: 在線咨詢 周一至周六(9:00-17:00)
銷售①:13507271573  銷售②:13508662630

公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園         郵箱:xfycdq@163.com