概述:一是內部放電。高壓開關柜內部絕緣結構出現雜質或氣隙時,在高電壓作用下容易引發內部放電現象。在制造絕緣結構時,因選擇了不同介質或工藝不佳的絕緣材料,導致絕緣結構電場分布不均勻;因安裝不規范造成的內部缺陷
概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:在一般情況下,因負荷以感性為多,同步發電機既發出有功,也發出無功,這種狀態稱為發電機的遲相運行,或稱為滯后,發電機正常即處于遲相運行狀態,此時發電機發出感性無功功率。但有時發電機送出有功,吸收無功,這種狀態稱之為發電機的進相運行。改變發電機的無功功率輸出,一般可通過改變進入轉子回路的勵磁電流來實現。
概述:您好!我們公司需要采購一臺無功補償裝置,該如何計算容量,請告知一下!
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:功率因數是很多工廠,企業經常關注的一個問題,能否達到國家規定的功率因數,是否實現省電降耗是很多工廠密切關注的,所以工廠在建設的就需要考慮到這個問題。 國家以用途和變
概述:您好,張工,我公司設備上的電機轉動有異響,是不是因為軸承之間有縫隙或者異物卡了?
概述:我公司在設計高壓變壓器機房,想問一下有什么需要注意的,還有安全距離一般是多少?
概述:您好,我公司的設備老是燒斷路器,換了好幾個了,應該不是元器件問題,是不是我們的操作不當?
概述:我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?
問題描述:
我家設備的漏電開關為什么老是跳閘?
漏電開關跳閘的問題
首先,需要知道漏電開關為什么能在發生漏電的時候保護跳閘。漏電開關里有一個零序電流互感器,這個互感器是一次側匝數少二次側匝數多,電源線(單相一般為火線和零線,三相為三線或四線,全部并在一起)從互感器中穿過,等于是互感器的一次側,正常情況下流入和流出的電流相等,互感器感應不到電流(根據基爾霍夫電流定理,對于任一閉合回路,流入和流出該節點的電流代數和為0),當發生漏電時,有一部份電流沒有經過電源線形成回路,流入和流出的電流不再為零,互感器感應出電流,被二次側放大,電磁機構產生磁場推動機構實現跳閘。
漏電開關跳閘有三種情況,一是漏電了,漏電開關正常保護;二是漏電開關壞了,三是漏電開關過于敏感。第一步:先試合閘,若能合上閘,可以先不作任何處理,只要后面不再跳,就不管它。若是不久又跳了,就需要專業人員作一下檢測,看是不是真有漏電存在,一般是測量每一條線與接地線之間的絕緣電阻(要將零線從開關處斷開),只要絕緣電阻在2M歐以上,就可以放心,肯定不存在漏電,應考慮是不是漏電開關有問題,可以用小鏍絲刀輕輕敲一敲漏電開關,若是漏電開關不穩定,一敲就會跳,直到敲到不跳為止。
當然,直接更換漏電開關更好。若是合不上閘,進行第二步:拔下所有的插頭,關掉所有的開關再合閘,若能合閘,便將拔下的插頭一一插上,關掉的開關一一打開,只要一插上就跳的,問題就找到了,然后根據情況處理就可以了。若是仍然合不上閘,進行第三步:拆下開關后面的電線,再合閘,若是能合上,證明漏電開關沒問題,肯定有漏電存在,需要進一步處理。若是仍然合不上,那不用說,換開關。
先將拆下的線接上,進行第四步處理:到這個時候,可以肯定線路有問題了,最好請專業人員幫忙,因為后面動作更大,故障排除后需要恢復,不是專業人員易留下隱患,如果你家的電路不復雜,你本人又細心,可以進行第四步。
先找一找你家有沒有線路通向室外,這是最容易引起漏電的地方,特別是下雨天和潮濕季節,首先要想到這個地方,先斷開這一組線再合閘,若能合上閘,就處理這部份線路。若是仍然合不上閘,就再斷開廚房和衛生間的線路,這也是引起漏電最多的地方之一。還有一個地方,就是經常使用大功率電器的地方,由于大電流易使線路受損,易導致漏電發生。
通過對上述的幾個地方的檢查,大部份的故障都能排除了,然后細心的把拆下的線接上,仔細檢查,確認安全方可重新送電。
漏電開關頻繁跳閘的幾種原因
1.安裝不良
各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味?,造成線路欠壓,空氣開關動作。
2.與負載不匹配
家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器額定電流。一般發生在新安裝或新增使的空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。
3.電器或線路漏電、短路
發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就是該分路有故障,應斷開這一路,合上其他分路送電。查出故障分路的問題后,經修復后再送電。
4.電源進線電壓過高
這是非常危險的,一般發生在'三相四線'制供電的住宅樓。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓。千萬不可強行合上低壓斷路器,否則輕則燒壞電器,重則引發火災。
上述原因找到并消除后,如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起,同時具有過載、短路保護功能)仍不能合上送電,請檢查保護器的進、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,再分別斷開各組出線,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問題,還是仍然送不上電,就要換一個新的漏電開關了。