買無功補償裝置,如何確定無功補償的容量? />
進相器電話

銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558

進相器電話

全國服務熱線 0710-3403558

一問一答

熱門新聞
查看全部

一問一答

當前位置:新聞中心 > 一問一答 >

無功補償容量怎么計算?

發布時間:2022-11-24

瀏覽量:0

發布者:源創大白

問題描述:

買無功補償裝置,如何確定無功補償的容量?/span>

有關無功補償容量的計算方法,無功補償需求量計算公式,要注意補償前后的有功功率、無功功率,補償前后的無功差值即補償容量。


一、無功補償容量怎么計算?


沒目標數值怎么計算?

若以有功負載1KW,功率因數從0.7提高到0.95時,無功補償電容量:

功率因數從0.7提高到0.95時:

總功率為1KW,視在功率:

S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA)

cosφ1=0.7

sinφ1=0.71(查函數表得)

cosφ2=0.95

sinφ2=0.32(查函數表得)

tanφ=0.35(查函數表得)

Qc=S(sinφ1-cosφ1*tanφ)=1.4×(0.71-0.7×0.35)≈0.65(千乏)


二、無功補償計算公式


1、無功補償需求量計算公式:

補償前:

有功功率:  P1 = S1 * cosφ1

有功功率:  Q1= S1 * sinφ1


補償后:

有功功率不變,功率因數提升至cosφ2,

則補償后視在功率為:S2 = P1/cosφ2 = S1*cosφ1/cosφ2

補償后的無功功率為:Q2 = S2*sinφ2 = S1*cosφ1*sinφ2/cosφ2


補償前后的無功差值即為補償容量,則需求的補償容量為:

補償容量公式


2、據此公式計算,如果需要將功率因數提升至0.9,在30%無功補償情況下,起始功率因數為:


起始公因數0


即:當起始功率因數為0.749時,在補償量為30%的情況下,可以將功率因數正好提升至0.9。



3、如果需要將功率因數提升至0.9,在40%無功補償情況下,起始功率因數為:


起始公因數0

即:當起始功率因數為0.683時,在補償量為40%的情況下,可以將功率因數正好提升至0.9。