張工你好,我廠的發電機總是低頻過勵磁,該如何防范?

(1)發電機-變壓器組與系統并列前,由于誤操縱,誤加大勵磁電流引起。


(2)發電機啟動時,轉子在低速預熱時,誤將電壓升至額定值,則因發電機變壓器低頻運行而造成過勵磁。


(3)切除發電機過程中,發電機解列減速,若滅磁開關拒動,使發電機遭受低頻引起過勵磁。


(4)發電機-變壓器組出口斷路器跳開后,若自動勵磁調節器退出或失靈,則電壓與頻率均會上升,但因頻率升高慢而引起過勵磁。即使正常甩負荷,由于電壓上升快,頻率上升慢(慣性不一樣),也可能使變壓器過勵磁。


(5)系統正常運行時,頻率降低也會引起過勵磁。


  變壓器的電壓是由鐵芯上的繞組通過電流后而產生的。其關系為U=4.44fNBS。其中繞組匝數N和鐵芯截面積S都是常數,令k=1/(4.44NS),則工作磁通密度B=KU/f,即電壓升高或頻率降低都會引起過勵磁;

另一方面大型變壓器'>變壓器的工作磁通密度B=1.7~1.8T/m2,飽和磁通密度為B=1.9~2.0T/m2,非常接近。而對發電機'>電機來說,當其電壓與頻率比U/f>1時,也要遭受過勵磁的危害,且它的答應過勵磁倍數還要低于變壓器的答應過勵磁倍數。所以都輕易飽和,對于發電機'>電機和變壓器都不利。