問題描述:

我廠有一臺6KV高壓固態軟啟動柜,在工作的時候晶閘管發燒,溫度很高,老是報警,另外一臺10KV的反而沒什么事,這到底是原因?

在探尋晶閘管溫度過高的原因前,我們要先認識一下6KV高壓固態軟啟動柜里的元件結構。

1.高壓可控硅;每相并聯安裝具有相同參數的晶閘管。根據電網的峰值電壓要求,可控硅系列的數量是不同的。所述可控硅保護單元包括由RC網組成的過電壓吸收網和由電壓均衡單元組成的電壓共享保護網。

2觸發元件應采用強觸發脈沖電路,保證觸發的一致性和可靠性,并通過觸發進行可靠的高低壓隔離。

3.真空接觸器:啟動后,三相真空接觸器自動吸進,電機投入電網運行。

4.保護部分信號采集:通過電壓互感器、電流互感器、避雷器、零序檢測側采集主電路的電壓、電流信號,對控制器進行相應的保護。系統由顯示部分控制,單片機進行控制,中文LCD人機界面顯示。

 

6KV高壓固態軟啟動器在工作時晶閘管發燒怎么辦?

我們來了解一下高壓固態軟啟動的工作原理高壓固態軟起動裝置,實際就是串接在三相交流相電壓與三相交流異步(及同步)電動機輸入端之間。同時通過調節三個反并聯晶閘管閥組件的延時導通電角度、來改變三相異步電動機(及同步)的交流輸入電壓幅值,因此改變了三相輸入交流電流的從而達到恒流起動或者按斜率變化曲線起動或停車的目的。

高壓固態軟啟動可以實現多種起動方式:限流軟起動、電壓線性曲線起動、電壓指數曲線起動、電流線性曲線起動,電流指數曲線起動;高壓固態軟啟動有多種停車方式:自由停車、軟停車、制動剎車,軟停+制動剎車,還具有點動功能。用戶可根據負載不同及具體使用條件選擇不同的起動方式和停車方式。高壓固態軟啟動柜廠家分析軟起柜的聯鎖,以及軟起柜內的連鎖,是保證安全的重要措施,不可忽略。
 

注意以下事項:高壓固態軟啟動有高壓電源和控制電源,斷開高壓固態高壓電源時,還要注意控制電源是否斷開,切勿貿然操作。高壓固態軟啟動是高壓設備,有潛在的能傷害人的電壓,由經過授權和培訓的人員來操作和維護。高壓停電以后,由于電機上的感應高壓,仍有危險,應泄放電以后才能操作。特別提醒,使用高壓固態軟啟動時不要太過于頻繁的啟動高壓固態,過于頻繁啟動電動機也承受不了。過于頻繁啟動會導致晶閘管損壞和晶閘管使用壽命。
 